leetsweden Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Hejsan... Jag skall snart inskaffa lite dyra saker och söker bra grenuttag med åskskydd. Vilka som rekommenderas, eller någon som vet vad som rekomenderas av försäkringsbolag eller liknande?. Det finns olika många tillverkare och många grenuttag börjar med uttag för Antennkablar, USB-portar, Telefonuttag. Jag har ingen aning direkt varför det skulle behövas. Några förslag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Northwiz Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 Hejsan...Jag skall snart inskaffa lite dyra saker och söker bra grenuttag med åskskydd. Vilka som rekommenderas, eller någon som vet vad som rekomenderas av försäkringsbolag eller liknande?. Det finns olika många tillverkare och många grenuttag börjar med uttag för Antennkablar, USB-portar, Telefonuttag. Jag har ingen aning direkt varför det skulle behövas. Några förslag? Clas Ohlsson har bra grenuttag med överslagsskydd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarting Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 Jag hade nog satsat på en UPS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Observatör Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 Jag hade nog satsat på en UPS Ä dä? Kanske detta: UPS. PS. Jag jobbade häromsistens på ett företag där UPS:en gick åt helvete, och hela IT-grönsakslandet med den! Fast "bara" mjukvaran asså... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telly82 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Det finns inga grenuttag med åskskydd. Det finns bara grenuttag med överspänningsskydd. Ett "riktigt" åskskydd kallas "inledningsskydd" och kopplas in i elskåpet av en elektriker. Kostar flera tusen för ett bra, plus arbetet. Glöm inte att ALLA ledningar in i huset MÅSTE kopplas via inledningsskyddet: Elkraft, telefon, TV-antenn, ev bredband, etc etc. Vidare så ska alla rör av metall jordas: vattenledning, värme mm. http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html http://www.transient.se/frame/inledningsskydd.pdf http://www.thunderguard.se/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nabben Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Har grenuttag med anslutning för telekabel från APC. Den har fungerat under "fältmässiga prov" -blixtnerslag i elnätet. Men ingen blixtskyddkabel kan fungera utan ett jordat eluttag -överspänningen måste ta vägen någonstans. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anvil Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Det finns inga grenuttag med åskskydd. Det finns bara grenuttag med överspänningsskydd. Ett "riktigt" åskskydd kallas "inledningsskydd" och kopplas in i elskåpet av en elektriker. Kostar flera tusen för ett bra, plus arbetet. Glöm inte att ALLA ledningar in i huset MÅSTE kopplas via inledningsskyddet: Elkraft, telefon, TV-antenn, ev bredband, etc etc. Vidare så ska alla rör av metall jordas: vattenledning, värme mm. http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html http://www.transient.se/frame/inledningsskydd.pdf http://www.thunderguard.se/ inledningsskydd är ett grovskydd - vilket är ett överspänningsskydd också. finskydd (apparatskydd- som diskuteras i denna tråd) kan skydda vid åska. Ingen av dessa är fullgoda skydd i sig själva. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Northwiz Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Det finns inga grenuttag med åskskydd. Det finns bara grenuttag med överspänningsskydd. Ett "riktigt" åskskydd kallas "inledningsskydd" och kopplas in i elskåpet av en elektriker. Kostar flera tusen för ett bra, plus arbetet. Glöm inte att ALLA ledningar in i huset MÅSTE kopplas via inledningsskyddet: Elkraft, telefon, TV-antenn, ev bredband, etc etc. Vidare så ska alla rör av metall jordas: vattenledning, värme mm. http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html http://www.transient.se/frame/inledningsskydd.pdf http://www.thunderguard.se/ I stand corrected. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Northwiz Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 inledningsskydd är ett grovskydd - vilket är ett överspänningsskydd också. finskydd (apparatskydd- som diskuteras i denna tråd) kan skydda vid åska. Ingen av dessa är fullgoda skydd i sig själva. Kan vi kanske enas om att det är bättre än inget skydd alls? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anvil Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Kan vi kanske enas om att det är bättre än inget skydd alls? ja, dom skyddar motvissa potentiella överströmmar- men som Telly säger så är risken att man har övertro på en liten anordning som inte klarar dom strömmar ett blixtnedslag kan orsaka, där emot vill jag inte påstå att dom är värdelösa. Det var min poäng. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telly82 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 inledningsskydd är ett grovskydd - vilket är ett överspänningsskydd också. finskydd (apparatskydd- som diskuteras i denna tråd) kan skydda vid åska. Ingen av dessa är fullgoda skydd i sig själva. Det är rätt att inget är fullgott i sig självt. Men ska jag välja, så väljer jag inledningsskyddet alla gånger. Det tar kraftigare smällar. Link to comment Share on other sites More sharing options...